路人甲 2012-09-08 17:50:27 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1351查看 1回答
套价怎么选定额,
我是个新手问下这几个怎么套定额(深圳)谢谢指导 1 1) 8厚地砖干水泥擦缝 2)20厚1:4干硬性水泥砂浆 ,面撒素水泥。 3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 4)素水泥浆结合层一道 5)钢筋混凝土楼板修补平整 2 1) 40mm厚C20细石混凝土找坡1%,内配Φ6@300双向钢筋网,分缝4m(缝宽20mm深度不小于20mm),内填密封油膏; 2) 无纺布隔离层(300g/m2); 3) 60mm厚泡沫玻璃保温板(抗压强度不小于700kN/m2);(泡沫玻璃板厚度及导热性等各项参数需满足节能设计要求,为80mm厚泡沫玻璃保温板) 4) 20mm厚1:3水泥砂浆隔离层 5) 2mm单组分聚氨酯一布三涂,四周遇墙上翻500mm; 6) 20mm厚1:3水泥砂浆隔离层 7) 2mm单组分聚氨酯一布三涂,四周遇墙上翻500mm; 8) 现浇钢筋混凝土板找坡1%,且找坡最厚处不大于80mm(原设计配筋不变),原浆收光。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1) 8厚地砖干水泥擦缝 2)20厚1:4干硬性水泥砂浆 ,面撒素水泥。——1、2套取楼地面工程地砖面层子目,擦缝已包含在工作内容内; 3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 4)素水泥浆结合层一道——3、4套取楼地面工程基层找平定额子目,工作内容已包含水泥浆一道 5)钢筋混凝土楼板修补平整——此项内容属于辅助项目不需要套取定额,这不太符合正常施工工序 2 1) 40mm厚C20细石混凝土找坡1%,内配Φ6@300双向钢筋网,分缝4m(缝宽20mm深度不小于20mm),内填密封油膏;——套取屋面保温隔热工程屋面隔热混凝土子目; 2) 无纺布隔离层(300g/m2);——套取屋面保温铺设无纺布定额子目; 3) 60mm厚泡沫玻璃保温板(抗压强度不小于700kN/m2);(泡沫玻璃板厚度及导热性等各项参数需满足节能设计要求,为80mm厚泡沫玻璃保温板)——套取屋面干铺聚苯乙烯保温板子目; 4) 20mm厚1:3水泥砂浆隔离层——套取楼地面工程水泥砂浆找平层子目; 5) 2mm单组分聚氨酯一布三涂,四周遇墙上翻500mm;——屋面防水工程聚氨酯防水定额子目,注意层数进行换算; 6) 20mm厚1:3水泥砂浆隔离层——套取楼地面工程水泥砂浆屋面防水工程聚氨酯防水定额子目,注意层数进行换算; 找平层子目; 7) 2mm单组分聚氨酯一布三涂,四周遇墙上翻500mm;——屋面防水工程聚氨酯防水定额子目,注意层数进行换算; 8) 现浇钢筋混凝土板找坡1%,且找坡最厚处不大于80mm(原设计配筋不变),原浆收光。——此项不需要套取,工作内容已包含;
2012-09-08 19:57:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看