ji****@sina.cn 2012-09-09 00:18:19 | 广东省 安装 | 1039查看 3回答
刚接触安装算量,跪求各大侠指导~~在线等回复~~
1.给排水专业:卡箍,三通四通,变径大小头,90°、45°弯头这些如何计算??就是说图纸上怎么数??系统图还是平面图??沟槽配件指的就是这些内容吗?? 2.电气专业:接线盒、电缆头怎么计算?? 3.暖通和防排烟:暖通的风管和防排烟的风管是分开计算的吧?有公用的地方嘛?风管 怎么计算? 4.电线、电缆是可以计算一个预留长度的吧?一般是预留多少?哪些地方可以预留? 本人所在地区是广东广州的,最好能结合广东地区定额配套说明,不胜感激~~ 回复的大侠身体健康长寿!!年薪百万!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
多看看定额书里的章说明,里面对电线电缆的预留有详细的说明,没有书的,可以在千赢官网首页登录入口计价软件的 帮助 里有章节说明 。
2012-09-10 10:38:52
-
1.给排水专业:卡箍,三通四通,变径大小头,90°、45°弯头都已经包含在定额内 不需要计量的2.电气专业:接线盒 软件可以自动生成接线盒 但是你需要事先先新建一个接线盒构建 】 电缆如果是已经和设备或配电箱相连 软件会自动生成 如果没有相连 那么你可以在配电箱系统图自己数一下 暖通的风管和防排烟的风管是分开计算,没有公用的地方。 电线、电缆预留长度软件已经综合考虑 不要再多预留了 谢谢
2012-09-09 06:19:10
-
1、给水及消防专业:卡箍,三通四通,变径大小头,90°、45°弯头广东定额子目内的管件量已含; 2、电气专业:接线盒 每个灯具是一个灯头盒,每个开关和插座就是一个接线盒,电缆头为一条电缆两个终端头,单根电缆长度超过250m加一个中间头; 3、暖通的风管和防排烟的风管是分开计算,没有公用的地方。 4、电缆的预留长度是配电箱柜的半周长加总长度的张弛弧度,在定额说明中都有;
2012-09-09 08:08:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看