• 框架柱首层钢筋计算情况

    本工程首层高2.88米,基础层高2.27米,二层三层四层高为4.2米,千赢官网首页登录入口首层框架柱好像有问题阿!首层纵筋怎么会是3.583米了?

    钢筋计

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为你定义的是设置插筋,所以首层柱钢筋要加上二层的三分之一,减去首层的三分之一(基础层的插筋)

    2012-09-09 18:03:26 

  • 楼上说的很明确了

    2012-09-09 18:24:51 

  • 本工程首层高2.88米,基础层高2.27米,如果你是设置了插筋,那层高应该是2.88+2.27=5.15m才是,而不是4.15m,这个建议你把基础层的柱子复制到-1层去(新建-1层),不然这样算接头数量也会减少

    2012-09-09 19:47:26 

  • 咱成 1楼的说法

    2012-09-09 20:21:26 