• 暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理

    暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理,图集里是两根箍筋纵筋锚固。

    编辑钢筋

    不扣减

    问题补充:问了千赢官网首页登录入口客服了,说只能去编辑钢筋一根一根的改!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图集里面说的两道箍筋没错,它指的是梁上起柱(不是连梁),而你用连梁画,柱的箍筋当然是按上柱非加密区箍筋要求配置,因为连也属于剪力墙(你这个是墙上起柱),

    2012-09-10 07:35:28 

  • 支持feng的回答,他回答的比较易懂

    2012-09-10 09:21:01 

  • 在定义暗柱时选择设置插筋,然后选择纵筋锚固范围箍筋为2根,再绘图。

    2012-09-10 00:19:10 

  • 1.设置插筋: 是按照平法上的墙、柱露出长度进行分层截断处理, 选择设置插筋后,本层的钢筋分两批进行计算,并遵循平法规定的错开长度及搭接。 2. 纵筋锚固 纵筋不进行绑扎,错开,以及接头的设置,而是直接锚固在支座内

    2012-09-10 02:49:12 