暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理
暗柱在剪力墙连梁上起柱为什么不锚固?把暗柱画到连梁里箍筋又不扣减?怎么处理,图集里是两根箍筋纵筋锚固。问题补充:问了千赢官网首页登录入口客服了,说只能去编辑钢筋一根一根的改!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集里面说的两道箍筋没错,它指的是梁上起柱(不是连梁),而你用连梁画,柱的箍筋当然是按上柱非加密区箍筋要求配置,因为连也属于剪力墙(你这个是墙上起柱),
2012-09-10 07:35:28
-
支持feng的回答,他回答的比较易懂
2012-09-10 09:21:01
-
在定义暗柱时选择设置插筋,然后选择纵筋锚固范围箍筋为2根,再绘图。
2012-09-10 00:19:10
-
1.设置插筋: 是按照平法上的墙、柱露出长度进行分层截断处理, 选择设置插筋后,本层的钢筋分两批进行计算,并遵循平法规定的错开长度及搭接。 2. 纵筋锚固 纵筋不进行绑扎,错开,以及接头的设置,而是直接锚固在支座内
2012-09-10 02:49:12