• 关于电缆预留

    北京定额说明 电缆进高压开关柜预留2m,终端头留1.5m,那电缆进高压开关柜是应该预留2m还是3.5m?还有就是预留部分还乘1.025的松弛系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是3.5米并乘松弛系数1.025

    2012-09-10 13:34:05 

  • 预留部分不需乘以驰度系数1.025

    2012-09-10 15:03:46 

  • 定额里有规定,你计算的工程量乘以1.025,再加上进箱的预留2m和电缆头预留1.5m/个电缆头,一般情况来讲一根电缆按两个电缆头计量,一条电缆回路的工程量=清单量*1.025+2+1.5*2,如果还有其他条件一率按定额规定来计算

    2012-09-10 15:08:24 

  • 北京定额说明 电缆进高压开关柜预留2m,终端头留1.5m,那电缆进高压开关柜是应该预留2m还是3.5m?还有就是预留部分还乘1.025的松弛系数吗? 答:预留3.5米后乘以松弛系数。

    2012-09-10 15:34:31 