冰激凌 2012-09-11 12:07:40 | 河北省 其他专业 | 1347查看 4回答
高层建筑增加费的问题
竖井电缆一般都是在高层建筑中采用,是否还记取高层建筑增加费?理由是什么
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖直通道电缆定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用(注意并不是所有的竖井电缆都执行此定额,要确定建筑物高度是否超过20m); 此部分电缆需计取高层增加费,不需要计算超高费; 附:计算高层增加费需注意内容: 1.高层建筑的变电所和供水等动力工程(指盘、柜等电气设备安装工程)如安装在建筑的底层或地下室不计取高层增加费; 2.电梯电气装置安装不计取高层增加费;
2012-09-11 14:43:42
-
竖井电缆是没有高层建筑增加费的,因为电缆安装在每一层的楼面进行。
2012-09-11 12:19:24
-
竖井单项没有规定计取超高费,定额超高费是按总体工程的檐高分45米以下,80米以下、80米以上考虑。
2012-09-11 12:26:59
-
竖井电缆一般都是在高层建筑中采用,还记取高层建筑增加费---因为是按整体工程计取的。
2012-09-11 12:27:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看