多板标高不一样怎么布置受力筋
这个钢筋什么意思?如果是断开的话,怎么找不到另一段? 多板标高不一样怎么布置跨板受力筋?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
右边有一跨是通长的,左边伸出1000mm,使用跨板受力筋绘制就好 还有如果右边是多跨的,板标高不同,其实标高只相差几公分不用去调整标高,不影响算量,这样你就可以采用多板布置
2012-09-12 11:42:28
-
这个钢筋是右边板的面筋延伸出来1000的意思。布置跨板受力筋可以不考虑标高问题
2012-09-12 11:11:59
-
从图中看,此钢筋是跨板负筋,可能是跨一跨后外伸1000。
2012-09-12 11:14:01
-
沉降板配筋....................国标图集里有
2012-09-12 11:22:48
-
右边是通长过去的,为跨板负筋。
2012-09-12 11:17:50