钢筋撑起半边天 2012-09-12 12:42:49 | 江苏省 其他专业 | 1228查看 1回答
住宅地面C20砼找平层交底
住宅地面C20砼找平层交底
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程名称
联邦名都C座住宅楼
交底部位
住宅地面C20砼找平层
工程编号
日 期
2006年5月1日
1 范围
本技术交底仅适用于联邦名都C座住宅楼工程住宅室内地面C20细石混凝土找平层的施工。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 水泥:325硅酸盐水泥。
2.1.2 砂:中砂(含泥量不大于5%)。
2.1.3 石子:碎石,粒径为0.5~3.2mm,含泥量不大于2%。
2.1.4 混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。
2.2 作业条件:
2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。
2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。
2.2.3 铺设在中的水平电管已做完,并办完隐检手续。
2.2.4 室内地暖管已铺设完毕,并办完隐检手续。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
找标高、弹水平控制线
→
做找平墩
→
混凝土搅拌
→
铺设混凝土
→
振捣
→
找平
→
养护
3.1.1 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出找平层标高。
3.1.2 按弹在墙上的+50cm水平标高线及图纸设计要求在地面上做找平墩(用细石混凝土),墩上平为的上标高。
3.1.3 混凝土搅拌
3.1.3.1 根据配合比(其强度等级C20),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。
3.1.3.2 按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。
3.1.4 铺设混凝土:混凝土找平层厚度为:(1、厨房、卫生间、洗衣间及不封闭阳台地面为50cm线下返53cm,并向地漏处找坡;2、客厅、卧室、工人房、过道、阳台等其它不做防水部位50cm线下返52cm。)。
3.1.5 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。确保混凝土密实。
3.1.6 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。
3.1.7 养护:已浇筑完的混土找平层,应在12h左右浇水,一般养护不得少于7d。
4 质量标准
4.1 保证项目
4.1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。
4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。
4.1.3 评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。
4.2 允许偏差项目,见表7-2。
地面混凝土允许偏差 表7-2
序号
项 目
允许偏差 (mm)
检验方法
1
表面平整度
5
用2m靠尺和楔形塞尺检查
2
标 高
±8
用水平仪检查
3
坡 度
不大于房间相对尺寸的2/1000,且不大于30
用坡度尺检查
4
厚 度
在个别地方不大于设计厚度的1/10
尺量检查
5 成品保护
5.1 在已浇筑的混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。
5.2 在施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气、地暖管等设备暗管。
6 应注意的质量问题
6.1 混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和过薄,也会造成不密实。
6.2 表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。
7 地面装修标准
具体详见《C座装修表》,有不明白之处请及时与现场负责人联系。
2012-09-12 12:42:49