  • 已采纳
     

    工程名称

    联邦名都C座住宅楼

    交底部位

    住宅地面C20砼找平层

    工程编号

       

    200651

    1  范围

        本技术交底仅适用于联邦名都C座住宅楼工程住宅室内地面C20细石混凝土找平层的施工。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  水泥:325硅酸盐水泥。

        2.1.2  砂:中砂(含泥量不大于5%)。

        2.1.3  石子:碎石,粒径为0.53.2mm,含泥量不大于2%

        2.1.4  混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。

        2.2.2  穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。

        2.2.3  铺设在中的水平电管已做完,并办完隐检手续。

        2.2.4  室内地暖管已铺设完毕,并办完隐检手续。

    3  操作工艺

    3.1  工艺流程:

    找标高、弹水平控制线

    找平墩

    混凝土搅拌

    铺设混凝土

    振捣

    找平

    养护

       

    3.1.1   找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出找平层标高。

        3.1.2  按弹在墙上的+50cm水平标高线及图纸设计要求在地面上做找平墩(用细石混凝土),墩上平为的上标高。

        3.1.3  混凝土搅拌

        3.1.3.1  根据配合比(其强度等级C20),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s

        3.1.3.2  按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。

        3.1.4  铺设混凝土:混凝土找平层厚度为:1、厨房、卫生间、洗衣间及不封闭阳台地面为50cm线下返53cm,并向地漏处找坡;2、客厅、卧室、工人房、过道、阳台等其它不做防水部位50cm线下返52cm。)

        3.1.5  振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。确保混凝土密实。

        3.1.6  找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。

        3.1.7  养护:已浇筑完的混土找平层,应在12h左右浇水,一般养护不得少于7d

    4  质量标准

        4.1  保证项目

        4.1.1  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

        4.1.2  混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。

        4.1.3  评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ10787)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

        4.2  允许偏差项目,见表7-2

                                地面混凝土允许偏差                   7-2

    序号

         

    允许偏差 (mm)

    检验方法

    1

    表面平整度

    5

    2m靠尺和楔形塞尺检查

    2

         

    ±8

    用水平仪检查

    3

          

    不大于房间相对尺寸的2/1000,且不大于30

    用坡度尺检查

    4

         

    在个别地方不大于设计厚度的1/10

    尺量检查

    5  成品保护

        5.1  在已浇筑的混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

        5.2  在施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气、地暖管等设备暗管。

    6  应注意的质量问题

        6.1  混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和过薄,也会造成不密实。

        6.2  表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。

    7  地面装修标准

    具体详见《C座装修表》,有不明白之处请及时与现场负责人联系。