• 关于超高模板问题,浙江地区的

    请问各位大侠,我想问下图像算量中有超高模板面积这一项,比如柱子,柱高超过3.6米,那么计算出来的超高模板面积有什么用,我的意思是再套价过程中,我不知道这一项套什么定额,请知道大侠的告诉我下套哪个定额,我指的是浙江2010定额。一般我知道,超过3.6米的模板的支模是要计算超高的,每超一米就要加相应的柱支模超高费。 问题总结:我上面所说的模板超高面积,在浙江地区是不是不用计算的,如果要计算,它套的是具体那一项定额?请知道的大侠具体的详细的告诉我一下。 我真的是非常感谢,因为今天我在这问题上已经纠结了一下午了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在10定额的章说明的第7条明确说明了:“7.现浇构件混凝土柱(不含构造柱)、梁(不含圈梁、过梁)、板、墙的支模高度按层高3.6m以内编制,超过3.6m时,工程量包括3.6m以下部分,另按相应超高定额计算;斜板或拱形结构按板顶平均高度确定支模高度,电梯井壁按自然层层高确定支模高度。”超高部分的工程量是包括3.6M以下的,在汇总计算时可以按楼层来汇总,套定额是4-160,这个定额的计算单位平方米,就是超高层中柱模板的展开面积。超高模板,定额也说明的是柱、梁、板和混凝土墙这几个,以此类推。在图形算量中,构件套做法的时候自己必须判断是否超高,超高多少。供参考。

    2012-09-13 08:03:15 

  • 1.定额支撑高度是按3.6米计算的,超过3.6米要增加支撑的费用,工程量按超过的面积计算

    2012-09-12 18:21:33 

  • 如果是4米高的柱子就套一个3.6米内的柱模板定额和一个每增加一米内柱模板的定额

    2012-09-12 20:29:46 

  • 图像算量中有超高模板面积这一项,比如柱子,柱高超过3.6米,那么计算出来的超高模板面积就是套超高模板的超高费的。再套价过程中,这一项套超过3.6米每超一米柱支模超高费。

    2012-09-12 21:03:00 

  • 套取增高的子目,比如柱子套取柱支撑每增高一米的子目

    2012-09-12 20:30:17 