ethan012 2012-09-12 21:06:02 | 山东省 土建 | 2317查看 4回答
山东2006定额里脚手架(砌筑)计算问题
三、里脚手架 (一)建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时,按双排里脚手架计算。 (二)里脚手架按墙面垂直投影面积计算,套用里脚手架项目。不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目。 山东定额里脚手架按墙面垂直投影面积计算,扣除门窗洞口所占的面积吗?墙面是按砌体的垂直投影面积计算吗(要扣除柱子混凝土墙的面积吗)?一堵砌体墙是计一面的面积还是计两面的面积?【可否可理解为按房间的周长乘以净高即为该房间砌筑里脚手架的工程量?】 外脚手架子目是否包含安全网?是否安全网都要单独记取啊问题补充:马镫钢筋无规定时筏板和现浇板都按定额规定记取吗? 一般的项目处记取外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、电梯井架、安全网还需记取脚手架章节的什么子目吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、山东定额里脚手架按墙面垂直投影面积计算,扣除门窗洞口所占的面积吗? 回答:计算规则上很详细:计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 2、墙面是按砌体的垂直投影面积计算吗(要扣除柱子混凝土墙的面积吗)? 回答:按墙面垂直投影面积计算,套用里脚手架项目。按墙面垂直投影面积,不包括柱子,柱子脚手架计算规则是外围周长加3.6m乘以高度 3、一堵砌体墙是计一面的面积还是计两面的面积? 回答:砌筑脚手架算一面的面积。装饰脚手架计算两面的面积,因为装饰是两边抹灰的,要计算两面的。砌筑的都是在一边砌筑,计算一面的面积。 4、可否可理解为按房间的周长乘以净高即为该房间砌筑里脚手架的工程量? 回答:砖混的可以这么理解,框架的包含了框架柱,需要扣除框架柱占得部分。 5、外脚手架子目是否包含安全网? 回答:外脚手架子目不包含安全网,需要单独计算 6、是否安全网都要单独记取啊 回答:是的,单独计算。 安全网包括平网和垂直密目网 密目网公式:(外围周长+1.5*8)*(建筑物脚手架高度+1.5护栏高) 平网公式:(外围周长*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑层数-1),套用10-1-46,立挂式安全网子目 1、马镫钢筋无规定时筏板和现浇板都按定额规定记取 2、 一般的项目处记取外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、电梯井架、安全网还需记取脚手架章节的什么子目吗? 回答:装饰脚手架,抹灰的时候要记取装饰脚手架,工程量是内墙脚手架*0.3,但是这里要注意要再乘以2,因为抹灰是两个面的,要乘以2
2012-09-12 21:42:41
-
外脚手架已经包含安全网,马凳筋图纸无规定时,按规范计取
2012-09-13 08:57:13
-
你看一下工料机里面有么有含安全网
2012-09-13 09:11:25
-
安全文明施工费中含安全网不需计取! 室内高度3.6m以下装饰工程脚手架,按砌筑脚手架*30%计取!
2012-09-13 12:02:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看