45****@qq.com 2012-09-12 22:29:54 | 广西壮族自治区 其他专业 | 3326查看 2回答
广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?
广西05定额层高超过3.6要计算满堂脚手架,还可以计算里脚手架吗?里脚手架的作用是包括砌砖抹灰?外墙那里的抹灰我们是否考虑计算抹灰处的里脚手架了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当有满堂脚手架的时候 里脚手架算一半 外墙抹灰含在外墙综合脚手架里面了
2012-09-12 23:52:31
-
室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m) 按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程不再计算脚手架。 超过3.6是天棚装饰的时候要计算满堂脚手架。砌筑不计算满堂脚手架。 里脚手架只是砌筑用的,装饰里脚手架另外计算。 外墙抹灰可以借用外脚手架,不另计算。因为外脚手架主体完成后才拆除。
2012-09-12 22:49:46