盛世建筑 2012-09-13 11:21:39 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 464查看 5回答
加气砼砌块200的套项
定额中国只有180和240的,应该如何套项?比如类似的问题300的单面清水砖墙应该套哪项?定额中有240和365的单面清水砖墙。谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳100的套用120的就可以的,墙体计算的工程量就是体积的量,工程量没有什么出入的。 100——3-3-24 200——3-3-61
2012-09-13 12:38:00
-
加气砼砌块应该有定额子目,再查一下,如果没有200的,按加气砼砌块最接近的墙厚的定额子目套项。
2012-09-13 11:26:58
-
山东03定额补充册一(黄皮)已经补充了200厚加气砌块墙定额3-3-61. 如果找不到相应厚度的定额,可以套厚度相近的定额。100厚的可以套3-3-24 ,120厚的定额
2012-09-13 11:30:49
-
直接套加气混凝土块,
2012-09-13 11:31:33
-
补充定额中200厚墙套3-3-61、300厚墙套3-3-63
2012-09-13 16:36:28