• 加气砼砌块200的套项

    定额中国只有180和240的,应该如何套项?比如类似的问题300的单面清水砖墙应该套哪项?定额中有240和365的单面清水砖墙。谢谢

    单面清水砖墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    100的套用120的就可以的,墙体计算的工程量就是体积的量,工程量没有什么出入的。 100——3-3-24 200——3-3-61

    2012-09-13 12:38:00 

  • 加气砼砌块应该有定额子目,再查一下,如果没有200的,按加气砼砌块最接近的墙厚的定额子目套项。

    2012-09-13 11:26:58 

  • 山东03定额补充册一(黄皮)已经补充了200厚加气砌块墙定额3-3-61. 如果找不到相应厚度的定额,可以套厚度相近的定额。100厚的可以套3-3-24 ,120厚的定额

    2012-09-13 11:30:49 

  • 直接套加气混凝土块,

    2012-09-13 11:31:33 

  • 补充定额中200厚墙套3-3-61、300厚墙套3-3-63

    2012-09-13 16:36:28 