xiaozhen 2012-09-14 09:46:22 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1123查看 4回答
双层双向受力筋还需要马镫筋吗?
楼层板上的钢筋是双层双向布置的,还需要设马镫筋吗?设计没说明的话一般怎么设呢?问题补充:筏板基础是双层双向布置的,需要设马镫筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要加设马凳筋。 这个可以再图纸会审中提出,设计院会给答复 或者已联系单的形式报甲方。都可以 尽量避免以签证形式出现。现在甲方一看签证就头疼
2012-09-14 10:05:27
-
需要加马镫筋。
2012-09-14 09:54:02
-
需要设计马凳筋。这个看施工组织方案确定,一般情况下楼层板一般是1平方设一个·
2012-09-14 10:16:53
-
肯定需要设马凳筋
2012-09-14 10:01:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看