繁星 2012-09-14 11:23:36 | 山东省 安装算量GQI | 889查看 3回答
安装算量中的几个问题
1、一根立管带两组暖气片 采用设备连管 只能连接一组 另一组只能手画 这种情况如何处理 2、给排水中 在同一楼层同一位置绘制不同标高的水平管 无论是给水管还是排水管都会自动生成立管相连 然后再一根一根的手动删除或者是手动修改标高 能不能不自动生成立管 3、电器专业 绘制开关灯具的水平管后 也自动生成立管 而且水平管与立管的电线数量是相同的 实际工程中 水平管与立管内的电线根数是不相同的 如何处理
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一 这种情况只能手画上 软件是按一个设备考虑设计的 第二不能自动生成立管 只要你在节点处选好管径和标高的 自动生成立管 实际工程中 水平管与立管内的电线根数是相同的
2012-09-14 11:57:23
-
把需要修改线数的管道选定,再在属性里面更改线数就行了。
2012-09-18 11:52:59
-
识别暖气片后再识别管道就会自动生成立管噻
2012-09-15 00:22:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看