• 图纸中墙厚是400mm加气块,但是定额中没有,问需要换算加气块的块数吗

    图纸中墙厚是400mm加气块,但是定额中没有,问需要换算加气块的块数吗

    问题补充:是广东的定额,定额中的加气块是按照块数来计算的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 墙体是计算体积的工程量,只要定义墙体厚度是正确的,不需要换算砌块,但是可以调整价差

    2012-09-16 14:59:20 

  • 这个是需要换算的 首先材料的价格是不一样的,而且算材料价格是以块来计算的 第二 你砌同样体积的墙 用200高的砖和用400高的砖 砌筑的时间肯定是不一样的 所以综合工日这样也应该乘以相应的系数 可以类似参考下 定额里面砌一砖墙和一砖半的人工含量

    2012-09-16 15:16:30 

  • 加气块定额子目中是体积,不任墙多厚、每立方米的含量是不会变的,所以不用换算块数。

    2012-09-16 14:53:06 