♂綪┆朙♂℡ 2012-09-16 17:45:29 | 安徽省 安装 | 1997查看 3回答
进户电缆保护管
我看了一个图纸,室外电缆进户,穿散水 外墙,到室内配电箱,配电箱距离地面1.6m,我知道电缆保护管=水平+垂直+(穿外墙多加1m),有个严重问题,我不知道起点在哪算起。第二个问题,电缆出地面到1.5m高的配电箱算不算 垂直敷设再加2米=垂直的3.5m ,如果不加,垂直敷设加2m是啥意思呢?问题补充:也穿了散水
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆保护管计算规则为配电箱高度+埋地深度(一般0.8米至1米)+水平距离再加出户的预留长度。
2012-09-17 08:37:10
-
钢管计算如下;地面距配电箱高度+埋地深度(一般0.8米至1米)+水平距离。 电缆计算如下;配电箱半周长+地面距配电箱高度+埋地深度(一般0.8米至1米)+水平距离。
2012-09-16 18:18:56
-
电缆垂直敷设一般是指电缆井的,你说的+2m,那是电缆进建筑物的预留量
2012-09-17 10:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看