OFTEN 2012-09-16 20:49:33 | 山西省 安装 | 719查看 3回答
提问零碎问题
1.桥架预埋件有些什么? 2.管井预埋件有些什么?算什么量? 3.MEB,LEB线是沿地走?还是沿墙走?有多高啊?端子板安装高度有多高啊?算这个量用预留吗? 4.MEB线是与处处管子连接?还是只连接个别代表管系统的个别管子?如平面图上有管子没连接端子板,还用算吗? 5.低压开关柜的基础槽钢是如何计算工程量的? 6.气溶胶自动灭火装置接什么模块吗?一般接什么线?安装高度是多少?用预留线吗? 7.总线隔离器系统图上有,但平面图上没,用算量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.桥架预埋件就是预埋需要支架生根的钢板,主要是大型的支吊架才需要; 2.管井预埋件如是电气的应该是接地用的; 3.MEB,LEB线应该是沿地走到接地点再上返到接地处,一般高度为300mm~500mm;端子板安装高度一般为500mm; 4.MEB线是与管子连接只要是给水管及采暖、煤气管道的材质为钢管就得连接,并且每层都要计算;5.低压开关柜的基础槽钢是按照配电柜的宽加厚乘以2来计算长度的; 6.气溶胶自动灭火装置是输出模块模块,接线为R485总线,和BV2.5电源线; 7.总线隔离器系统图上有,但平面图上没有,应该算量,这是必须有的。希望对你有所帮助吧。
2012-09-17 08:22:55
-
1、桥架安装一般是没有预埋件的。只有特殊环境或者大型桥架安装时可能会有预埋件,折旧的根据设计图纸的具体要求和预埋件材质的选择以及设置距离。 2、管道井内的管道安装仍然是一般都不会有预埋件的。特殊情况例外,但应该是会有图纸设计或者设计说明的。 3、MEB、LEB线应该是由与接地干线连接之后沿地下敷设再返上与接地端子板或总等电位接线箱进行连接的。接地端子板或总等电位接线箱的安装高度一般为距地0.3~0.5m。 4、MEB线的连接,凡是接地系统设计以及接地设计说明要求所涉及到的金属给排水管道、采暖、燃气管道以及金属构架等,都得据实计算。设计图纸在没有连接端子板的即不用计算接地端子板,因为是采用直接焊接连接贯通。 5、低压开关柜的基础槽钢的工程量计算:单台开关柜时是以底部周长计算;多台开关柜集中并排安装时,则是以多台开关柜的合计长度+宽再采用2,即得出底部基础槽钢的周长就是所需要计算的工程量长度。 6、气溶胶自动灭火装置的连接模块应该是输出模块;接线以及导线的选择和安装高度需要根据设计图纸。 7、总线隔离器在系统图是有,但在平面图没有显示具体位置时,需要咨询设计单位给予明确落实;另外也是需要据实计算的。
2012-09-17 09:47:01
-
低压开关柜的槽钢计算式: L=2nA+2B n=柜、屏台数; A=柜、屏宽度; B=柜、屏深度。
2012-09-17 08:16:50