• 这个天棚底部该如何套定额

    楼板底部: 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3厚1:0.5:1水泥石膏灰砂浆打底; 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆; 2厚纸筋灰罩面; 立面涂料; 第一条套素水泥浆 有107胶,这个知道。 第二、三合并套混凝土面天棚抹灰 混合砂浆。这个定额刚好有两种不同类型的混合砂浆,我把相应的规格比例改掉。 那么纸筋灰面该怎么处理?假如我把二三四条合并套“混凝土面天棚抹灰 水泥石灰纸筋砂浆底 纸筋灰面”,那么第二第三条又不能全面照顾了。还有二三四条都有厚度对应,定额中都没提到子目的厚度。里面的量也不知道该怎么调整。 最后一条知道怎么套,就是二三四条如何套处理不好

    问题补充:还有些一些定额是没有提到厚度的,就不知道该怎么调整了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套用混合砂浆天棚抹灰及天棚涂料即可

    2012-09-17 11:02:37 

  • 这个天棚抹灰2、3、4条做法合起来应该套石灰砂浆混凝土天棚面, 设计抹灰砂浆厚度与定额不同时用定额天棚抹灰砂浆厚度调整表调整 定额,砂浆配合比与定额不同时按设计配合比换算。

    2012-09-17 15:20:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map