盟 2012-09-17 12:59:13 | 河北省 安装 | 2131查看 2回答
低压配电箱电缆敷设附加长度是多少呢?
1.老师平时讲的算量时都是加半周长,可是定额计算规则上写着:高压开关柜及低压配电盘、箱 附加长度为2M。我想知道我要参加考试的话,是按2M算还是按半周算啊。 2.这个配电箱不是还有电缆终端头吗?对吧?这样的话,我是只算那个2M或是半周还是另外再加电力电缆终端头1.5M吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定额中规定了压开关柜及低压配电盘、箱 附加长度为2M,就是按两米算,考试的时候是依据定额的。 2、配电箱内不用计算电缆终端头,如果电缆在外墙皮外没有了,就按外墙皮在加1.5m的量。1.5m不是电缆终端头,是电缆线长。
2012-09-17 15:10:45
-
高压开关柜及低压配电盘、箱 附加长度为2M算 2.这个配电箱不是还有电缆终端头吗?是的对吧?这样的话,我是只算那个2M或是半周还是另外再加电力电缆终端头1.5M吗 实际不加,预算一般不考虑
2012-09-17 13:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看