2、建筑用钢材
2.1建筑钢材(原材)
2.1.1检验项目:屈服强度、抗拉强度、伸长率(带E钢筋或有设计要求时检测最大力下总伸长率)、弯曲性能、重量偏差、带E钢筋或有设计要求时应加测强屈比、超屈比。(注:圆盘条、盘螺钢筋应注明无延伸调直/有延伸调直/未调直)
2.1.2 取样数量:
钢筋原材(HPB235、HRB335、HRB400):同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸钢筋组成,重量通常不大于60吨,超过60吨的部分,每增加40吨(或不足40吨的余数),增加一个拉伸和弯曲实验试样。取样数量:任选5根500—550mm。(注:试件切口应平滑且与长度方向垂直。)
预应力砼用钢丝:每批由同牌号、同规格、同加工状态的组成,每批不大于60t。每盘钢丝任一端切取拉伸试件1个,冷弯试件1个;(2)
2.2钢筋连接件
2.1.1检验项目:抗拉强度、断口位置、冷弯(闪光对焊、窄间隙焊以及用于梁板部位的气压焊)
2.1.2取样方法及数量
闪光对焊:每批由同台班、同焊工、同焊接参数组成,数量较少时可一周内累计计算。300头为一批,从每一批成品中随机切取拉伸、冷弯试样各3个
钢筋电弧焊:工程焊接时,每批由同级别、同接头型式的组成。现场焊接时,每批由一至二楼层、同级别、同接头型式的组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个
电渣压力焊:现浇多层结构中,每批由同楼层或施工区段、同级别组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个
气压焊:每批由同一楼层的组成。每批不大于300接头,随机切取3个拉伸试样,在梁板的水平连接中须另切取3个冷弯试样
机械连接接头:每批由同施工条件、同材料、同等级、同型式的组成,每批不大于500接头为一批,在工程结构中随机切取3个拉伸试样