• 柱箍筋加密区间问题

    上次你说:柱子箍筋上下的起步应该都是50,刚才你又说梁高范围内全加密跟梁下柱净高的部分一块加密?我想问下,那这样图集上标的那个柱净高最上第一个箍筋跟梁底的那个50MM是起步距离啊,还是算根数时不用管他,只是施工规范啊?咨询千赢官网首页登录入口客服说:柱子只有每层的底部(基础顶、或梁顶)才有起步距离这一说,在上部就不存在起步距离了是这样吗?图集中标的那个柱净高第一个箍筋距梁底50是什么啊?施工要求吗?对我们算根数没有影响吗?

    柱净高

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:图集中标的那个柱净高第一个箍筋距梁底50是施工时的布置要求,计算时柱子上部份加密高度是梁高+梁下的一个加密要求长度,合并起来计算的。箍筋起步下边只有在楼面或者基础面向上50,顶部是楼面标高向下50处起步。

    2012-09-18 16:40:22 

  • 1、柱箍筋离楼面50mm开始设置箍筋,到节点下50mm止(即为梁底向下50mm),节点内的钢筋另外计算,见11G329-1P2-12 2、也就是说柱箍筋的个数分4段计算,分别为下部的加密区,梁底的加密区,中间的非加密区,节点的加密区,箍筋的个数计算遵从上下加密区分别加1,中间非加密区减1,节点加密区不加不减的原则进行计算

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-09-18 17:34:36 

其他类似问题 查看更多