叨叨 2012-09-19 09:30:18 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 6075查看 3回答
布置了双层双向的板筋,局部又有负筋,这个时候要布负筋分布筋吗
板内已经布置了双层双向的板筋,梁支座处又布置了板负筋,这个时候的板负筋还要布置分布筋吗? 求助各位大侠了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已布置了双层双向钢筋,再布上的负筋就称为“另加”钢筋。因为双层双向布筋已包括有面筋在内,再布上负筋时就不会有分布筋了。这是软件计算的原则,如果还不放心的话,可以在定义另加负筋时将其中的“分布筋”项中选择为“无”即可。
2012-09-22 17:16:53
-
板内已经布置了双层双向的板筋,梁支座处又布置了板负筋,这个时候的板负筋不再布置分布筋 你大可放心就好了,软件中默认就是:有面筋的地方没有分布筋,没有面筋的部位,定义并绘制负筋的时候才有分布筋的,面筋和负筋重合部分没有分布筋,软件自动考虑
2012-09-19 10:10:02
-
只要有板面筋的位置,软件就不计算分布筋了。放心。
2012-09-19 09:32:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看