ahj1919 2012-09-20 11:39:38 | 陕西省 安装 | 5972查看 3回答
预分支电缆的工程量计算机套定额
竖井内的预分支电缆怎样计算工程量,是按单根计算长度吗,怎样套定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额说明关于预分支电缆说明如下: 预分支电缆亦称母子电缆,一般有单芯电缆(一般为大截面)和三相四线、三相五线三种形式。该种电缆因电缆终端头和分支头已由厂家预制好,现场不需做电缆头。为统一预算编制方法,作如下规定: 1、母电缆和子电缆按各自的规格、型号、截面分别执行第二册电缆敷设相关定额。 2、竖井电缆敷设因需用吊具、吊环等将电缆固定。电缆敷设定额乘以系数1.10,不再计吊具吊环等安装费。其他情况不得增加系数。 3、竖井中固定电缆的支架如为订货和电缆成套供应,则只计铁构件安装费,主材按成品价计,如现场制作则计制作安装费,主材按型钢价计入。 4、竖井予分支电缆各层需加电缆分线箱(成品),可按户内端子箱安装计安装费。 5、主材费除电缆(母子)价外,予分支连接体,吊环、吊具等均应实计入。因予分支电缆是按实际需要长度而制作,故计算时主材长度应和工程量一致,不得另计损耗。 6、予分支电缆因订货时,供货方已按订货要求做好电缆终端头及予分支头,只需现场压在电缆分线箱上,其电缆头费用已计入主材价之内,现场不再做电缆头,故不得计电缆头制作安装。 按定额说明执行即可。
2012-09-21 20:50:29
-
竖井内的预分支电缆按单根计算长度,按电缆截面面积套电缆定额
2012-09-20 11:59:55
-
竖井内的预分支电缆怎样计算工程量,是按相同截面计算长度,套定额。
2012-09-20 15:19:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看