• 双柱独立基础钢筋问题

    钢筋算量中,双柱基础中顶层布置有分布筋应该怎么设置,我画出来软件显示重复布置了基础。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋算量中,双柱基础中顶层布置有分布筋可以用筏板来定义基础,然后定义柱来画图,(独立基础如果是矩形时还可以用独立基础来定义,把钢筋在定义栏中用斜杠隔开来布置,柱用柱来定义用正交或偏移方式输入)

    2012-09-20 19:26:07 

  • 可以用筏板通过设置斜边来画独立基础

    2012-09-20 19:37:45 

  • 双柱基础上层的钢筋是连接两个柱子的钢筋,用单构件输入

    2012-09-21 09:17:46 

  • 如果独立基础的钢筋是双层布置,可以分别在横向受力筋和竖向受力筋栏按以下形式输入B12@200/B14@200,B12@150/B14@150。跟单柱或双柱没有关系。

    2012-09-21 09:29:51 