• 外线电气问题

    一个小区的电气外线要算些什么东西啊,弱电也需要算吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    小区室外电气主要是由强电和之后弱电这两部分内容,具体应该根据设计图纸才能够确定具体需要计算的东西。 1、室外强电部分主要是: a、变配配电所到各楼栋的动力电源和照明电源主线路,具体依据图纸计算电缆敷设、电缆沟挖填(直接埋地敷设时)土方、电缆沟铺砂沟盖板、电缆保护管、电缆头制作安装的工程量及套项。 如果是电缆沟内敷设电缆时,则不计算电缆沟铺砂沟盖板,但需要增加计算电缆沟砌体、抹灰(或浇注),电缆支架制作、安装以及电缆沟盖板制作、沟盖板工程量以及套相应的定额子目。 b、小区室外路灯照明工程。根据设计图纸内容据实计算相关工程量及套项。 2、综合弱电外线管网及线路。主要有:通讯网络、楼宇可视对讲、小区安防监控、有线电视、消防工程火灾自动报警系统控制中心到各楼栋的线路。综合弱电系统外线管道一般由电信、联通、移动等等专业公司负责安装设备、线路及分支配电箱。

    2012-09-23 17:56:31 

  • 看看图纸上都设计了那些,没有弱电就只计算强电,弱电是有电信公司或电话公司负责,一般的工程都是计算强电。

    2012-09-21 15:22:32 

  • 小区室外电气主要是由强电和之后弱电这两部分内容,具体应该根据设计图纸才能够确定具体需要计算的东西。综合弱电系统外线管道可以采用共沟敷设多孔管,并分别穿敷线路。按照设计图纸内容算量套项。

    2012-09-21 16:34:08 

  • 主要还是得看相关图纸,外电部分,主要是送电线路部分,低压设备部分

    2012-09-21 19:29:03 

  • 小区的电气外线要算些什么东西啊,弱电也需要算吗 电缆沟、电缆、保护管、接地等

    2012-09-22 12:52:13 