liuchunmei123 2012-09-21 16:49:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1213查看 5回答
标高设置 墙面抹灰
图形算量导入钢筋算量 标高不一致,比如 结构标高时-0.13 建筑标高时正负0,图形算量利用的是钢筋算量的结构标高-0.13 ,此时绘制墙面的时候 墙面面积是-0.13至墙顶标高,但是实际是否是 从正负0 算至墙顶标高?这样就多算了-0.13至正负0处的面积?有什么简便 明了 方法可以解决?谢谢!问题补充:如果不设置楼层标高 还有别的方法吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋导入图形以后,可以整体调整图形的标高设置的,是要保证层高是正确的,就可以的
2012-09-21 17:03:33
-
图形算量导入钢筋算量 标高不一致,比如 结构标高时-0.13 建筑标高时正负0, 图形算量利用的是钢筋算量,在导入图形后直接去修改首层地面标高标高就可以了,一般钢筋导入到图形后要对标高进行修改以后再用做 建议你在做钢筋时也用建筑标高,这样在互导时就不用修改标高了
2012-09-21 16:56:27
-
你可以在图形算量,进入到工程设置的楼层设置首层底标高设置为0。
2012-09-21 16:57:21
-
你的理解是错误的 实际的抹灰是从室外地坪到开始的,意思就是说-0.13至正负0处的墙体是需要抹灰的 否则你想,-0.13至正负0处是墙体,这部分是露在外面的,如果从正负0开始,下面露着墙体,可能吗?实际是从-0.13开始抹灰的
2012-09-21 16:56:30
-
实际中是从结构标高算起的,你说的-0.13,重新调整层高则可
2012-09-21 16:58:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看