• 标高设置 墙面抹灰

    图形算量导入钢筋算量 标高不一致,比如 结构标高时-0.13 建筑标高时正负0,图形算量利用的是钢筋算量的结构标高-0.13 ,此时绘制墙面的时候 墙面面积是-0.13至墙顶标高,但是实际是否是 从正负0 算至墙顶标高?这样就多算了-0.13至正负0处的面积?有什么简便 明了 方法可以解决?谢谢!

    问题补充:如果不设置楼层标高 还有别的方法吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋导入图形以后,可以整体调整图形的标高设置的,是要保证层高是正确的,就可以的

    2012-09-21 17:03:33 

  • 图形算量导入钢筋算量 标高不一致,比如 结构标高时-0.13 建筑标高时正负0, 图形算量利用的是钢筋算量,在导入图形后直接去修改首层地面标高标高就可以了,一般钢筋导入到图形后要对标高进行修改以后再用做 建议你在做钢筋时也用建筑标高,这样在互导时就不用修改标高了

    2012-09-21 16:56:27 

  • 你可以在图形算量,进入到工程设置的楼层设置首层底标高设置为0。

    2012-09-21 16:57:21 

  • 你的理解是错误的 实际的抹灰是从室外地坪到开始的,意思就是说-0.13至正负0处的墙体是需要抹灰的 否则你想,-0.13至正负0处是墙体,这部分是露在外面的,如果从正负0开始,下面露着墙体,可能吗?实际是从-0.13开始抹灰的

    2012-09-21 16:56:30 

  • 实际中是从结构标高算起的,你说的-0.13,重新调整层高则可

    2012-09-21 16:58:50 