你若安好 2014-01-10 07:53:13 | 浙江省 云翻样 | 701查看 7回答
梁下部支座负筋问题
RT,下图中,2个红圈中的3C20、在原位标注里标注不出来、没框。是什么问题呢? 我也查过,有的回答说是基础梁的定义,但我这个梁是楼层上的。 还有个问题是这梁到底是几个支座、上面数下来第二根水平梁是250*600. 按到底是有3跨吧?是图纸标错了还是我理解错呢,望指导。(昨天忘记带图了,重新发、抱歉。)
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从上图看,你这根梁应该是2跨,3c20指的是每一跨的下部钢筋,不是支座钢筋。
不过是标注的位置有点偏而已
2014-01-10 08:14:47
-
1、在其他箍筋中选择钢筋形式输入计算吧。
2014-01-10 07:59:49
-
先设置支座,然后就可以原位标注了
2014-01-10 08:03:41
-
梁的集中标注上说的是2跨。
2014-01-10 08:03:12
-
咨询下设计,3C20应该是梁底部钢筋。
2014-01-10 08:16:20
-
L2梁是两跨,在与250*600梁交接处为一个支座,所增加的钢筋要在梁属性的其它箍筋中编辑,3C20这梁的底部钢筋,不能按负筋定义,因为楼层梁是没有底部负筋的,而且它两个位置钢筋标注相同,也不影响钢筋的设置。
2014-01-10 08:21:50
-
从图中看,2个红圈中的3C20是L2的底部纵向筋,图中采取的是集中标注与原位标注结合才能读懂,你就按3C20通长筋计量是不错的,因为L2(2)虽说是次梁,但是次梁上有设计了两根小次梁,所以,L2底部筋加强是合理的。
2014-01-10 08:25:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看