关于板负筋的设置
图纸上的负筋是画到梁里面的,但是我在图上量了下,到板边才450,到梁中线又是550,这种负筋在软件里怎么设置呢?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果图纸没有说明的情况下,按支座内边线设置
2012-09-22 15:33:41
-
你可以再修改设置中修改一下设置
2012-09-22 15:34:45
-
看看结构说明内有没有关于板负筋数据的标柱。 一般都是在结构说明中给出图示说明的,仔细看看
2012-09-22 15:35:57
-
1、支座负筋的尺寸标注起始位置首先要看一下设计说明,如果没有就要看一下当地的图集对这有没有规定,例如江苏G01-2003总提到板支座筋的标注尺寸是支座内边线到端头的距离 2、确定支座负筋的尺寸标注起始位置后,可以在属性中第6项对单个负筋进行修改,下拉可选择支座内边线、支座轴线、支座中心线、支座外边线、负筋线长度,如果是支座中心线则如下图所示
2012-09-22 19:13:46