gqgs987 2012-09-22 16:35:16 | 山西省 安装 | 1189查看 4回答
电缆保护管用PVC-C管(DN100以上),05定额套用哪个子目
外网用电缆排管是PVC-C-150*8.5,电缆排管上覆土大于1.2m,过路排管用混凝土包封.请问如果套用05定额的话,哪个子目比较合适?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套用电缆保护管定额子目中的混凝土管,主材按PVC-C-150*8.5的市场价计算
2012-09-22 16:40:28
-
外网用电缆排管是PVC-C-150*8.5套电缆保护管相应定额,电缆排管上覆土大于1.2m套土建回填土定额,过路排管用混凝土包封套.土建混凝土垫层定额。
2012-09-24 17:25:25
-
外网用电缆排管是PVC-C-150*8.5,电缆排管上覆土大于1.2m,过路排管用混凝土包封.请问如果套用05定额的话,哪个子目比较合适?谢谢! 答:执行电缆保护管(钢管)的定额子目。
2012-09-22 21:08:30
-
套用山西省05定额的话,应该是第六册C6-275子目比较合适。
2012-09-23 06:21:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看