• 为什么我把工程设置中柱的钢筋连接方式改为电渣压力焊,钢筋量下来近30吨,可是手算却算不出来那么多?

    为什么我把工程设置中柱的钢筋连接方式改为电渣压力焊,钢筋量下来近30吨,可是手算却算不出来那么多?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!柱的钢筋连接方式为绑扎搭接时,软件计算出来的钢筋量含了搭接部位箍筋加密的量,软件默认的搭接区箍筋间距为5d(柱筋直径)、100mm的最小值,如果你的柱纵筋是直径12的话,那加密的箍筋间距就是60mm。改成电渣压力焊后,计算出来的量就少了柱筋搭接的量和箍筋加密的量了。如果柱子多的话少30吨是正常的。你手工计算可能是没有算到加密箍筋的量。

    2012-09-23 15:58:47 

  • ,钢筋的量下降了30多吨很正常,因为搭接的长度的原因,可能是你收算的时候有些地方有误的原因。

    2012-09-23 13:51:33 

  • 为什么我把工程设置中柱的钢筋连接方式改为电渣压力焊,钢筋量下来近30吨,可是手算却算不出来那么多? 有的,搭接跟电渣压力焊相差很多的,搭接要1.4倍的锚固长度,而且每层都有

    2012-09-23 13:27:02 

  • 可能是你手算有问题,你仔细算下。应该软件计算的没问题。

    2012-09-23 13:45:34 

  • 当然了,电渣压力焊比绑扎省不少钢筋了,你手算肯定没有软件考虑的全面的

    2012-09-23 13:55:39 