心莲 2012-09-24 09:33:14 | 河南省 安装 | 2295查看 2回答
水流指示器
你好,我想问一下,水流指示器如果在卡箍连接的管子上,套什么定额,还有,我看它只是箍连接在管子上。信号蝶阀套蝶阀换主材?DN100以上卡箍连接,那100-65的弯头还用单独算么?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水流指示器套用消防设备安装工程里面的子目。DN100以上卡箍连接,那100-65的弯头不用单独算,已含到管道安装里面。连接方式不同,定额没有借用其他的子目,造价差不多。
2012-09-24 10:46:37
-
应该有单独的水流指示器定额,DN100以上弯头卡箍连接,那就借用一下定额吧
2012-09-24 09:45:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看