99****@qq.com 2012-09-24 14:21:04 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 10970查看 4回答
圈梁箍筋加密范围多少
圈梁箍筋加密区100非加密区200,怎么在软件里设置 我知道两个办法 一个是在设置里圈梁靠近构造柱的加密范围把0改一下 还有一个是汇总完之后改 圈梁箍筋加密区范围是多少 还有如何让设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁箍筋加密区范围是多少 【哪你怎么知道圈梁箍筋要加密呢?如果图纸说要加密100,总有个说法怎么加,砖混结构的圈梁箍筋加密,一般是用在洞口加筋。你也可以在定义洞口时,在其它钢筋里输入】
2012-09-24 15:46:34
-
通常不需加密,圈梁只是调整不均匀沉降的,但设计上有就应该有,加密请参阅图集02YG001-1
2012-09-24 14:28:34
-
在计算设置-砌体结构--第27项--圈梁的加密间距里面直接输入加密的间距,在圈梁的属性中就输入非加密的箍筋信息即可
2012-09-24 14:32:25
-
圈梁是构造构件不需要加密
2012-09-24 15:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看