朱丽叶 2012-09-26 08:43:09 | 北京市 安装 | 1468查看 2回答
喷淋系统 沟槽管件问题
喷淋系统,镀锌钢管,小于等于80的管子,丝接,大于等于100的管子沟槽连接,现有一根150的管子接出两个分支,一根100的管子,一根80的管子,150的管子跟100的管子和80的管子各成90°角,80的管子和100的管子成180°角,我想知道的是实际施工的时候是如何连接的,是150的三通一个,150-100的变径一个,150-80的变径一个,150的管箍5个,100的管箍一个吗?还有个问题 如果是先接个150的三通再接变径的话,三通和变径能直接相连吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以连接,有相关接头
2012-09-26 09:07:17
-
喷淋系统,镀锌钢管,小于等于80的管子,丝接,大于等于100的管子沟槽连接,现有一根150的管子接出两个分支,一根100的管子,一根80的管子,150的管子跟100的管子和80的管子各成90°角,80的管子和100的管子成180°角,我想知道的是实际施工的时候是如何连接的,是150的三通一个,150-100的变径一个,150-80的变径一个,150的管箍5个,100的管箍一个吗?还有个问题 如果是先接个150的三通再接变径的话,三通和变径能直接相连吗? 答:第一个150变100和80的,使用一个150的沟槽三通,然后用一个150*100的大小头,用一个150*80的大小头;然后卡箍150的3个,卡箍100的1个,80的不需要。三通与变径中间一个卡箍就可以了。
2012-09-26 08:55:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看