summer 2012-09-26 15:14:45 | 广东省 土建 | 2612查看 4回答
关于钢结构采光棚满堂脚手架的问题
现手头上一商业广场项目,中庭天棚未钢结构采光棚,1100㎡高约23米。若施工采用满堂脚手架是否合理??满堂脚手架部分超过10米,不能直接套用定额;那么该如何计价? 若不采用脚手架,通常是采用怎么样的组织措施方案???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工采用满堂脚手架是否合理? 合理。 满堂脚手架部分超过10米,不能直接套用定额;那么该如何计价? 搭设高度超过10m,可按照审定的施方案确定计算。 个人观点:优先采用满堂脚手架,这样在施工中较为实用。
2012-09-28 08:51:17
-
广东定额的计算规则,层高3.6米以内,按里脚手架计算,工程量是建筑面积计算,当层高超过3.6米时按房间的净空面积计算,你的工程高约23米时,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计满堂红脚手架计。如果你是单独施工采光棚,是按建筑物脚手架工程,还是按单独装饰脚手架工程,或能会存在争议,个人意见按单独装饰脚手架工程合理。
2012-09-30 08:33:17
-
采用满堂脚手架方案不可行,应考虑其他方案
2012-09-26 15:22:25
-
现手头上一商业广场项目,中庭天棚未钢结构采光棚,1100㎡高约23米。若施工采用满堂脚手架是否合理?? 可以采用; 满堂脚手架部分超过10米,不能直接套用定额;那么该如何计价? 满堂脚手架部分超过3.6m就要计取超高费,每1.2m计取一层,你23m要计取17层; 若不采用脚手架,通常是采用怎么样的组织措施方案??? 可以考虑租用升降机.
2012-09-26 15:38:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看