孤星浪子 2012-09-27 11:03:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 372查看 3回答
板下部钢筋如何算?
板下部钢筋是分跨算还是应该通长算?看11G101-1第92页图集都是到支座断开的?应该分跨算吗?要是这样算在软件每跨都画太麻烦了,如果通长画软件又会计算搭接?这跟图集上到支座断开又不符,请问怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要按设计要求布置,当设计是多跨板通长布置时,那么就是按通长计算的。
2012-09-27 11:04:17
-
板下部钢筋是分跨算还是应该通长算?看11G101-1第92页图集都是到支座断开的?应该分跨算吗?要是这样算在软件每跨都画太麻烦了,如果通长画软件又会计算搭接?这跟图集上到支座断开又不符,请问怎么办? 一般情况下 下部钢筋 在软件中通常设置即可,实际施工也是这样处理的;
2012-09-27 11:04:28
-
板下部的受力筋是根据板的属性确定:两相邻板的厚度、配筋一样的话,可按通长计算,如果不一样,就要从支座处断开分别计算。
2012-09-27 11:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看