liang 2014-01-04 11:52:55 | 广东省 安装算量GQI | 4044查看 5回答
消防系统中的对夹 蝶阀套用什么定额?
广东地区:消防系统管道DN100对夹式蝶阀沟槽式卡箍连接安装。怎么套定额子目? 蝶阀:套法兰阀门安装?套第六册?还是..... 沟槽式法兰是不是都要套什么定额子目?套那章? 卡箍是不是也要套定额子目? 以上可以截图说明? 谢谢老师。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
建议仔细查阅当地定额解释或说明;
消防分为消火栓管道和喷淋管道,消火栓管道及其上边使用的阀门均执行第八册;
喷淋管道执行第七册,阀门法兰安装执行第六册;
以上有明确的定额说明,建议查阅后确认。
2014-01-05 10:20:20
-
图片供你参考。
“请问老师:沟槽式法兰盘怎么套?还是套法兰阀门安装插入主材?”就是法兰子目可以套的啊。
2014-01-04 11:56:52
-
你好:按法兰定额子目套用即可
2014-01-04 12:07:11
-
你好:各地区的定额有差异,不知道你处是否有对夹式蝶阀的安装子母,有就直接套用,将法兰片调整为卡箍式法兰。
如没有借用法兰阀门的安装子母,将法兰片调整为卡箍式法兰。
2014-01-04 12:33:14
-
计算规则是套第六册的阀门安装定额
2014-01-04 19:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看