秋天的果实 2012-09-28 15:23:54 | 北京市 安装 | 803查看 3回答
消防管道 试验中(设计无要求)必须统计水冲洗么?
消防管道 试验中(设计无要求)必须统计水冲洗么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新安装的管道投入使用前一定要进行管道水冲冼,以保障管道的通水质量。
2012-09-28 16:12:19
-
消防管道 试验中(设计无要求)不一定要统计水冲洗的。
2012-09-28 15:28:47
-
实际施工中,做完强度试验严密性试验,也就相当于冲洗了,在费用上当然可以要冲洗费了
2012-09-28 16:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看