小时候可猛了 2012-10-01 10:10:48 | 山东省 其他专业 | 1981查看 3回答
没有板负筋怎么布板分布筋
我们的图纸上支座边缘没有说明有分布筋,只标有直径为20,间距为150的三级钢(附加上铁二排),那分布筋如何设置?谢谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳具体是什么钢筋呢?如果已经有面板钢筋,那么附加的钢筋是不用分布筋的。
2012-10-01 10:17:13
-
如果是双层双向配筋,支座边缘有附加筋,就没有必要设置分布筋了。
2012-10-01 10:50:07
-
若是纵横向的负筋布置或负筋另一个方向布置了面筋时,则不需布置分布筋的。在计算设置板设置中可以修改分布筋的布置数据。
2012-10-01 13:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看