liushansen 2012-10-03 17:27:00 | 山东省 其他专业 | 755查看 2回答
钢筋和二次结构的问题
1、框架梁柱节点位置,设计要求柱拉筋在节点位置同加密箍筋设置,而在实际施工中,因为此节点钢筋过多过密,施工人员就把此处柱节点中拉筋取消了,请问这种做法对结构有影响吗? 2、请问短肢剪力墙结构中,暗柱的保护层按柱取还是按墙取厚度? 3、构造柱和圈梁有什么作用,求详细的解答,拜谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果设计说明了,这样做是有问题的。设计需要考虑钢筋对施工过程的影响,如果出现这样的情况需要具体咨询设计院,擅自取消肯定不可取。 2、暗柱的保护层应该是按照柱的比较合适,墙的保护层是指墙外侧钢筋的保护层,墙的钢筋需要在暗柱纵筋的外侧通过的,如果按照墙的保护层还需要扣减钢筋直径的。计算下来这个值是差不多的。 3、圈梁,是指在同一水平面内的连续封闭梁。圈梁一般是沿外墙、内纵墙和主要横墙设置的。圈梁可以提高建筑物的空间刚度和整体性,而且还可以增加墙体稳定,减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂。此外,圈梁还可以防止较大的振动荷载对建筑物的不良影响。在抗震设防地区,设置圈梁是减轻震害的重要构造措施。 4、构造柱,是从竖向加强墙体的连接。构造柱与圈梁一起构成空间的骨架,从而提高了建筑物的整体刚度和墙体的延性,约束墙体裂缝的开展,同时也增加了建筑物承受地震作用的能力。构造柱的设置一般是在墙的某些转角部位(如建筑物四角、纵横墙相交处、楼梯间转角处等)设置。构造柱是沿着整个建筑高度贯通的,它一般与圈梁、地梁现浇成一体。
2012-10-03 18:11:45
-
1、框架梁柱节点位置,设计要求柱拉筋在节点位置同加密箍筋设置,而在实际施工中,因为此节点钢筋过多过密,施工人员就把此处柱节点中拉筋取消了,请问这种做法对结构不会有大有影响;但是也是不允许的。 2、短肢剪力墙结构中,暗柱的保护层按墙取厚度。 3、构造柱和圈梁起抗震作用。加强整体刚度,抵抗地震力。
2012-10-03 17:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看