秋天的果实 2012-10-04 16:08:40 | 北京市 安装 | 4783查看 4回答
单栓带消防卷盘减压型消火栓箱 DN65 应该套哪个定额?
单栓带消防卷盘减压型消火栓箱 DN65 应该套哪个定额? 定额中 有 1.水灭火系统 室内消火栓(明装)普通 公称直径(mm以内)单栓70 2.水灭火系统 室内消火栓(明装)自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓70 3.阀门及消火栓等附件安装 阀门安装 公称直径(200mm以内) 我应该选哪个? 自救卷盘就是消防卷盘么? “减压型”需要在定额中表达出来么? 在 “阀门及消火栓等附件安装 阀门安装 公称直径(200mm以内)”的工作内容中 提到了“挖填耳子”,挖填耳子 是什么意思?以前施工中似乎没遇到过。 谢谢,迟到的祝福送给您:“双节快乐!”
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,明装时:套水灭火系统 室内消火栓(明装)自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓70 子目号7-3 2,,暗装时:套水灭火系统 室内消火栓(暗装)自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓70 子目号7-7 3.7-3或7-7均已含消火栓安装,不得另套子目。 4.减压型的减压孔板另套子目7-9~7-13。
2012-10-08 12:11:31
-
单栓带消防卷盘减压型消火栓箱 DN65 应该套“水灭火系统 室内消火栓(明装)自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓70”定额子目。
2012-10-05 08:44:09
-
直接按室内消火栓安装即可,安装主材价格中包含阀门、箱体、水带、枪体等
2012-10-04 16:21:31
-
可按2项定额子目套价,消火栓箱是成品的,箱内的设置配置进行货时已经安装试验合格的,按其成品主材输入即可。
2012-10-04 21:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看