rayallen 2012-10-04 19:38:48 | 四川省 其他专业 | 622查看 1回答
柱筋伸入屋面梁内为什么和03G101-1,37页差距这么大。
计算设置里面选用的43页非抗震结果的B型,但是我需要37的抗震结构的B型。而且软件在计算的时候对柱筋伸入梁内也不是图集上的1.5Lae,所有的纵筋只有12d。另外到底那些算柱的外侧纵筋,哪些算内侧纵筋。是不是相对于梁最外侧的柱纵筋,如果一根柱子四面都有梁的情况又是怎么样的规则。麻烦哪位老师详细指点一下
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件的这些值都是默认值,你可以根据自己图纸是设计需要修改即可。 柱的外侧钢筋有两种:纵向受力钢筋和箍筋 纵向受力钢筋:连同柱砼一同承受压力;当柱偏心受力时更承担拉力(砼抗拉强度很低,而钢筋的抗拉强度很高); 箍筋:承担柱子的剪力;当柱子钢筋需要搭接或者焊接时,能够起到加强作用;再次,就相当于在柱芯砼外加个套筒,防止砼压碎往外侧鼓出,从而提高砼的抗压强度。 其实你纠结这个问题是没有必要的,但是如果非要说的话,看图: 如图1:青色的属于外侧钢筋,7根;红色的是内侧钢筋,5根。 .如图2:黄色的属于外侧角筋,3根;红色的属于内侧角筋,1根。 钢筋计算公式:柱中纵筋 1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度=层高-非连接区长度+上层非连接区长度+搭接长度 3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
2012-10-09 21:37:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看