冰激凌 2012-10-05 09:24:52 | 河北省 安装 | 1154查看 2回答
电缆接头的问题
电缆有中接头有终端头,那么电缆的接头搭接是多少米?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆头制作安装预留长度要根据计算规则里的要求预留,也就是你说的搭接长度。上海规定终端头1.5米,中间头两边各2米。这个长度是用来检修、制作的余量。举例说明一下:假设你在图纸上量取一个电缆的长度是80米,那么你在加上1.5*2=3米(两个终端头)。中间头在预算是不必考虑(矿物质除外),因为电缆不允许有中间接头,除非特殊情况,而且有特殊情况出现时你要办理签证,在结算时考虑进去就可以了。
2012-10-05 13:35:37
-
电缆接头按照中间头计算,长度2*2米
2012-10-06 07:44:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看