• 基础梁下部筋与承台钢筋的问题

    由于桩头过高,接桩和承台钢筋都完成了,但是基础梁绑扎好了之后发现梁顶过高,有人说把基础梁下部筋从承台钢筋下面穿过,这样行吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    由于桩头过高,接桩和承台钢筋都完成了,但是基础梁绑扎好了之后发现梁顶过高,有人说把基础梁下部筋从承台钢筋下面穿过,这样行吗? 复:基础梁下部筋从承台钢筋下面穿过不可以!从受力角度说,基础梁钢筋必须从承台底筋面通过;如果你把基础梁梁钢筋绑扎好发现梁顶过高,看有无对使用影响,应征得设计同意后再继续施工。

    2012-10-06 06:33:11 

  • 基础梁的钢筋要搁在承台基础底筋的上面,将基础梁底筋从承台基础底筋的下面穿过就改变了设计要求,从而达不到受力要求,出现这样的情况,如果承台基础上没有其他的构件可以将承台基础加高,就是将承台基础面筋提高,使基础梁钢筋在基础下层钢筋之上或者是基础上下层钢筋网之间。

    2012-10-05 21:28:12 

  • 支持楼上说法

    2012-10-05 21:53:05 

  • 标高按照设计施工。如果出现问题,必须向设计反映,取得解决的办法。

    2012-10-06 07:54:02 

  • 基础梁在承台内需要绑扎箍筋?

    2012-10-06 07:40:16 

  • 就你的问题而言将基础梁下部筋从承台钢筋下面穿过是绝对不可以的,持这种说法的人是不懂结构设计规范和施工规范的。可以征得设计同意调整一下标高或将钢筋弯折一个有效角度来解决问题。

    2012-10-06 09:09:45 

  • 你的意思大概是桩头高了吧!那就继续破到设计标高,下梁箍筋的时候要减去桩头顶到防水保护层的尺寸。这样下才不会高的。这种情况设计院已经考虑了!

    2012-10-06 16:46:59 