• 钢筋2009搭接方式

    图纸上,基础均采用机械连接或焊接、剪力墙为搭接、梁为机械连接或焊接。根据经验软件里的16以上的搭接,都应该是什么连接方式。用08定额的话几米一个定尺

    定尺

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    16以上的剪力墙垂直筋以及柱钢筋可以采用电渣压力焊,梁钢筋以及剪力墙水平筋可以采用机械连接。

    一般钢筋定尺有9米和12米,钢筋定尺长度可以按平均10米计算

    2014-01-04 13:19:24 

  • 基础、梁选择直螺纹机械连接,柱选择电渣压力焊,剪力墙选择搭接;

    通常定尺 长度为9米一个接头。

    2014-01-03 15:25:37 

  • 你好!

    一般直径16以上的钢筋都是采用机械连接。

    柱、墙的垂直筋应该每层一个接头来计算,因为实际施工中竖向钢筋都是按层截断的。

    所有水平构件的钢筋定尺长度一般都是按9米计算的。

    2014-01-03 15:51:33 

  • 参看河北12定额:直径10以内12米一个接头,10-25 以内10米一个接头,直径25米以上9m一个接头。 08定额说明里应该也有。

    2014-01-03 16:17:41 

  • 这个你不用问,你就按08定额说明,混凝土及钢筋混凝土工程的说明,里边说的很清楚钢筋的定尺,做预算计算搭接那就是依据,之后你再修改工程设置的搭接形式即可

    2014-01-04 18:01:30 