liushansen 2012-10-07 16:29:21 | 山东省 其他专业 | 533查看 4回答
梁内钢筋搭接问题
在计算量的钢筋的时候,有个疑问,在梁的下部钢筋中,比如说每跨跨度较长,比如说是大于八米的跨度,那么在这里是按搭接计算,那么是否可以每跨都可以算上一个搭接长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、抗震框架梁的下部纵筋的连接是一个难题,在于"连接点"很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以"在每跨支座处锚固"为好。 2、或者是"在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋作贯通处理"。(抗震框架梁的下部纵筋) 3、对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成"通长筋"是可行的。
2012-10-07 18:04:23
-
在计算量的钢筋的时候,有个疑问,在梁的下部钢筋中,比如说每跨跨度较长,比如说是大于八米的跨度,那么在这里是按搭接计算,那么是可以每跨都可以算上一个搭接长度的。
2012-10-07 16:33:49
-
钢筋定尺是9米,你要仔细算一下每跨的下部通长筋是够实际总长是否超过9米,如果超过9米的话规格22以下的材料可以搭接标准在42D以上!~其中D为钢筋的直径,22以上的材料就要按照图纸要求连接了,或者套筒或者焊接。
2012-10-07 16:45:51
-
是每跨都可以算一个搭接,实际施工中要注意搭接位置。
2012-10-07 16:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看