• 有关防雷接地系统的问题

    1、山东省定额规定:用建筑物内主筋作接地引下线安装,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,是否要乘以2?比如说柱子长10m,引下线是10m还是20m? 2、均压环敷设利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。均压环的长度是否乘以2? 3、均压环利用扁钢在圈梁里敷设套“接地母线明敷设”吗? 4、基础接地装置是否要计取高层建筑增加费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、山东省定额规定:用建筑物内主筋作接地引下线安装,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,是否要乘以2?比如说柱子长10m,引下线是10m还是20m? 10m 2、均压环敷设利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。均压环的长度是否乘以2? 不用 3、均压环利用扁钢在圈梁里敷设套“接地母线明敷设”吗? 是 4、基础接地装置是否要计取高层建筑增加费? 是

    2012-10-08 07:13:35 

  • 1、山东省定额规定:用建筑物内主筋作接地引下线安装,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,是否要乘以2?比如说柱子长10m,引下线是10m还是20m? 不用,是十米。 2、均压环敷设利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。均压环的长度是否乘以2? 不用。 3、均压环利用扁钢在圈梁里敷设套“接地母线明敷设”吗? 还套均压环。 4、基础接地装置是否要计取高层建筑增加费? 不用计取,已经包含在第二册了,你只需最后在电气安装预算后面汲取高层建筑增加费就可以了。

    2012-10-07 17:01:50 