wr****@sina.com 2012-10-08 10:39:22 | 北京市 安装 | 12400查看 7回答
电缆终端头和中间头
1:电缆中间头个数,型号如何确定 2:电缆终端头的个数,型号如何确定 比如说我一根YJV-3*4的电力电缆3000米,如何确定中间头的个数和型号,如何确定终端头的个数和型号 谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、终端头计算方法:一根电缆计算两个终端头,或者说一个回路计算两个终端头;定额中也有规定电缆头制作、安装项目是按铜芯考虑,铝芯电缆头制作、安装可按相应截面电缆头制作、安装项目执行,人工乘以系数0.7。 2、电缆头制作、安装项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电缆头制作、安装执行定额时,按相应截面电缆头制作、安装定额乘以系数1.3,六芯电缆头制作、安装乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推,相应端子数量据实调整。 3、中间头计算方法:当一个回路长度超过单根电缆规范长度时要加中间头,还有对于复杂的线路也要适当增加中间头。 规范: 1、1KV以下电缆,截面35mm2以内 L取600~700m; 截面120mm2以内 L取500~600m; 2、10KV以下电缆,截面35mm2以内 L取300~350m; 截面120mm2以内 L取250~300m; 截面240mm2以内 L取200~250m; 中间头个数n=l/L-1( l 为电缆总长度) 在电缆检查井处也设置中间接头,电缆头的型号是按主芯的型号考虑的套定额, 比如说我一根YJV-3*4的电力电缆3000米最少设置5个中间接头,终端头根据分的段数确定,如果就是这样一根就有两个头。
2012-10-08 11:36:33
-
一般要根据设计电缆检查井的数量来确定;你不可能没有接头的,没有这么长的电缆
2012-10-08 10:45:41
-
中间接头按实际情况计算,或按平均250M一个中间头考虑
2012-10-08 10:54:32
-
1:电缆中间头个数,型号如何确定 2:电缆终端头的个数,型号如何确定 比如说我一根YJV-3*4的电力电缆3000米,如何确定中间头的个数和型号,如何确定终端头的个数和型号 答:中间头个数根据设计电缆检查井的数量来确定,型号按电缆型号确定。终端头按终端个数,型号是电缆的规格型号。
2012-10-08 11:10:16
-
1:电缆中间头个数,型号如何确定 答:数量按照设计、实际发生计算或者平均250M一个中间头考虑。型号按照主电缆的型号确定。 2:电缆终端头的个数,型号如何确定 答:电缆终端头按照一根电缆两个终端头考虑,型号按照主电缆的型号确定。
2012-10-08 11:10:32
-
根据所举例的一个供电回路一根YJV-3*4mm2电力电缆敷设时,电缆终端头和电缆中间头的实际规格是4mm2的,定额子目选择应该是按照35mm2以下的计算。 1、电缆中间头按照每超过300m计算一个中间头。最终根据实际中间头数量进行据实结算。 2、电缆终端头是这根电缆的起端和末端个一个终端头,合计2个电缆终端头。 电缆终端头和中间头的规格与电缆规格相同。
2012-10-08 11:37:23
-
1.数量按照设计、实际发生计算或者平均250M一个中间头考虑。型号按照主电缆的型号确定。 2.电缆终端头按照一根电缆两个终端头考虑,型号按照主电缆的型号确定。 YJV-3*4的电缆, 每根电缆就是两个终端头,中间头看设计有没有,没有就按一根超过250米设置一个,型号按电缆的型号来确定的。。
2012-10-08 16:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看