liushansen 2012-10-08 16:54:37 | 山东省 其他专业 | 787查看 1回答
钢筋的几个问题
1、板负筋的分布筋与另一方向的负筋搭接长度是多少?怎么说不小于300? 2、梁上部钢筋中(2B20)标识的钢筋在遇到有悬挑梁时,如何处理? 3、满堂基础中地基梁与承台两者之间交接处钢筋如何配置? 4、非接头搭接,施工时如何保证钢筋不松动.振捣砼时,如何保证两根钢筋间隔是一定的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、板负筋的分布筋与另一方向的负筋搭接长度是多少?怎么说不小于300? 板负筋的分布筋与另一方向的钢筋搭接长度不小于150。 2、梁上部钢筋中(2B20)标识的钢筋在遇到有悬挑梁时,如何处理? 梁上部钢筋中(2B20)标识的钢筋在遇到有悬挑梁时按搭接处理。 3、满堂基础中地基梁与承台两者之间交接处钢筋如何配置? 满堂基础中地基梁与承台两者之间交接处钢筋地梁锚入承台,或连续通过处理,具体应按工程设计要求。 4、非接头搭接,施工时如何保证钢筋不松动.振捣砼时,如何保证两根钢筋间隔是一定的? 在施工中非接头钢筋可以在钢筋根部电焊固定,另外插入振动棒时尽量不要碰撞钢筋。
2012-10-08 18:53:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看