• 梁钢筋集中标注与原位标注

    图纸中KL8共三跨,集中标注的下部通长筋为6c25,第一跨和第二跨原位标注下部筋为7c25 2/5,第二跨下部筋原位标注没有,我自己是这样输入的,别人做的这个图是吧集中标注的下部通长筋去掉,而在第二跨下部筋中原位标注6c25,两个结果不一样,想问下哪个对?

    通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的第一跨和第二跨原位标注下部筋为7c25 2/5,第二跨下部筋原位标注没有,有点矛盾。 是否是图纸中KL8共三跨,集中标注的下部通长筋为6c25,第一跨和第二跨原位标注下部筋为7c25 2/5,第三跨下部筋原位标注没有,你是这样输入的,别人做的这个图是把集中标注的下部通长筋去掉,而在第二跨下部筋中原位标注6c25,如果是这种情况图做的是不对的。应该在集中标注中输入下部通长筋6C26,在一、二跨的原位标注中输入7C25 2/5,第三跨下部通长筋原位标注中不输入。

    2012-10-09 14:19:22 

  • 图纸中KL8共三跨,集中标注的下部通长筋为6c25,第一跨和第二跨原位标注下部筋为7c25 2/5,第二跨下部筋原位标注没有,我自己是这样输入的,别人做的这个图是吧集中标注的下部通长筋去掉,而在第二跨下部筋中原位标注6c25,两个结果不一样,想问下哪个对? 你的对,

    2012-10-09 14:06:26 

  • 第一种结果是对的,第二种错误的,第二种分开标注看着好像没有什么错误,其实把5根下部通长筋在支座处全部打断了,这样做无形中增加了原位标注在中间支座处的锚固长度,钢筋量会增多的。通长筋与原位标注的钢筋在支座处的连接方式不一样,不过他要是修改了计算规则的话也不会产生出入的

    2012-10-09 14:21:00 

  • 关键要看在计算设置里是怎么设置的,如果计算设置里下部原位标注钢筋和下部通长筋的做法都设置成“遇支座连续通过”,或者都设置成“遇支座断开”,那么你们两人的输入方法不一样,但结果都是一样的。 反之,如果按软件默认的下部原位标注钢筋遇支座断开,而下部通长筋遇支座连续通过的话,则你的输入是对的。两者的计算结果也不一样了。

    集中标注

    2012-10-09 14:49:54 

  • 按图上的村注输入就不会错。

    2012-10-09 15:49:46 

  • 您的输入方法为正确的,在原位标注的本跨的下面输入的钢筋信息都是为此跨的下部钢筋,集中标注的钢筋信息为所有通长的下部钢筋。

    2012-10-10 08:35:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map