烟雨 2014-01-03 20:41:45 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1694查看 5回答
砖砌块如何换算
请教各位高手,定额中蒸压加气混泥土砌块规格为400*120*200,实际使用的为600*200*200,请问具体如何换算?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你首先要注意400*120*200砌块,定额所套的子目墙厚是120,实际使用600*200*200定额没有相应的规格套厚,它应该是可以砌成墙厚是200。如果是确定换算,那么就要用定额的含量乘不同规格的系数进行换算,如:990*((400*120*200)/(600*200*200))=396块。
2014-01-03 21:37:48
-
就按400*120*200定额计算,但实际工程量是立方米,这个施工工艺差价不大!
2014-01-03 21:19:01
-
不需要换算,都是体积计量的
2014-01-04 07:33:17
-
定额单位是体积,就不需要换算。
2014-01-03 21:19:36
-
从你给出的条件看,这墙厚应该是200。是需要换算的,一般是这样规定,人工不换算,材料(蒸压加气混泥土砌块+砂浆)总量相等,蒸压加气混泥土砌块数量要换算,规格不一样,数量肯定不一样,砂浆用量也是不一样,定额直接费肯定不一样,明白这些就知道是要换算的,如何换算教材上有,在此不说了。
2014-01-04 09:42:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看